Einphasiger FI-Schalter (Elektronik)
Für den Herd ist es durchaus sinnvoll, einzelne LSS zu verwenden....
Zur Info In einem Kabel darf nur eine Phase sein. Bei Drehstrom natürlich alle 3, müssen dann in diesem Fall aber auch alle drei abgeschaltet werden. Also geht hier laut VDE nur ein 3pol LS.
Des weiteren wer eine Installation neu macht bzw. eine vorhandene massiv ändert(iwe in Deinem Fall), muss sich an die neuen Vorschriften halten. Im Haus (privat) alle Stromkreise über FI 30mA.
Früher war es nur für den Nassbereich und für Außenanlagen vorgeschrieben.
Gruß und viel spass dabei.![]()
Gesamter Thread:
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin
, 11.08.2008, 11:09 (Elektronik)
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty
, 11.08.2008, 11:22
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin
, 11.08.2008, 12:02
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 11.08.2008, 12:44
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin
, 11.08.2008, 13:45
Einphasiger FI-Schalter - Björn
, 11.08.2008, 21:12
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 22:30
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin
, 11.08.2008, 22:53
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 23:21
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin
, 11.08.2008, 22:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn
, 12.08.2008, 00:26
Einphasiger FI-Schalter - Maik, 12.08.2008, 05:15
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin
, 12.08.2008, 14:12
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 13.08.2008, 15:42
Einphasiger FI-Schalter - Andre1, 13.08.2008, 15:55
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty
, 13.08.2008, 15:59
Einphasiger FI-Schalter - Björn
, 13.08.2008, 21:09
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 15.08.2008, 07:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn
, 16.08.2008, 01:24