Forum
Einphasiger FI-Schalter (Elektronik)
» Hallo Wolfgang,
»
» Du kannst natürlich auch einfach einen zweiten 4-poligen FI hinzufügen und
» die Stromkreise so auf beide FI aufteilen, dass z.B. benachbarte Zimmer auf
» unterschiedlichen FI liegen. Wenn einzelne Stromkreise zunächst über
» fünfadrige Leitungen mit allen drei Phasen angefahren werden und die
» Aufteilung in einzelne Wechselstromkreise erst vor Ort in der Abzweigdose
» erfolgt (z.B wie bei uns im Haus), ist es anders auch gar nicht möglich.
»
» Für den Herd ist es durchaus sinnvoll, einzelne LSS zu verwenden,
» ansonsten bleibt bei einem Fehler, von dem nur eine Phase betroffen ist,
» der Herd kalt. Eine Gefährdung besteht hier durch Einzel-LSS (im Gegensatz
» etwa zu einem Drehstrommotor bei Ausfall einer Phase) eigentlich nicht.
»
» Wenn der FI öfters anspricht, könnte aber durchaus irgendwo ein
» Isolationsfehler vorliegen, das sollte dann ggf. ebenfalls geklärt
» werden.
»
» Schöne Grüße,
» Björn
Bei mir sind ausschließlich 3-adrige Leitungen verlegt....
...Auch beim Herd ist es mir lieber, wenn der Herd kalt ist falls dort ein Isolationsfehler voerliegt...
Der FI spricht nicht oft an, aber bei der chaotischen Installation der "Fachfirma" ist nix unmöglich...
Vor zwei Jahren war es wiedermal so weit, im ganzen Haus kein Strom... Details möchte ich mir jetzt hier ersparen, hab dann als Ursache einen Nagel gefunden, der die Phase einer Stegleitung (Keller) angekratzt hat. War gerade eine feuchte Wetterlage, irgendwann hat die Mauerfeuchte ausgereicht, um den FI springen zu lassen.... Mußte die halbe Wand aufklopfen, jetzt hab ich an der Stelle eine Aufputzleitung gelegt....
Gesamter Thread: