» Ja, so hab ich mir das auch vorgestellt. Den vorhandenen FI verwende ich
» für den Herd und die Drehstromsteckdose (der Fachbetrieb hat sinnigerweise
» 3 Einzel-LS für den Herd eingebaut, das will ich auch noch korrigieren mit
» einem 3-poligen LS, den hab ich jetzt schon für den Drehstromanschluss.)
»
» Wie ich die anderen Stromkreise aufteile, weiß ich noch nicht, weil die
» "Fachfirma" wild Steckdosen und Licht durcheinander angeschlossen hat...
» Mehr zimmer-und stockwerkweise... Hab momentan hier 3 Stück 2-polige FI,
» die täten passen.
»
» Ich tät eine Elektroplanung ganz anders aufziehen, Zimmer und Stockwerke
» sowie Steckdosen u. Licht sauber aufgeteilt... Aber in der Zeit wo das
» Haus gebaut wurde, war quick & dirty, sprich "billig" angesagt, das läßt
» sich jetzt nachträglich schlecht korrigieren, aber ich versuch's halt....
»
» Wg. Selektivität: Genau das will ich erreichen...
»
» Vielen Dank für den Tipp,
» Gruß,
» Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Du kannst natürlich auch einfach einen zweiten 4-poligen FI hinzufügen und die Stromkreise so auf beide FI aufteilen, dass z.B. benachbarte Zimmer auf unterschiedlichen FI liegen. Wenn einzelne Stromkreise zunächst über fünfadrige Leitungen mit allen drei Phasen angefahren werden und die Aufteilung in einzelne Wechselstromkreise erst vor Ort in der Abzweigdose erfolgt (z.B wie bei uns im Haus), ist es anders auch gar nicht möglich.
Für den Herd ist es durchaus sinnvoll, einzelne LSS zu verwenden, ansonsten bleibt bei einem Fehler, von dem nur eine Phase betroffen ist, der Herd kalt. Eine Gefährdung besteht hier durch Einzel-LSS (im Gegensatz etwa zu einem Drehstrommotor bei Ausfall einer Phase) eigentlich nicht.
Wenn der FI öfters anspricht, könnte aber durchaus irgendwo ein Isolationsfehler vorliegen, das sollte dann ggf. ebenfalls geklärt werden.