Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Einphasiger FI-Schalter (Elektronik)

verfasst von Katermerlin(R), 11.08.2008, 13:45 Uhr

» Schon mal was von Selektivität gehört?
» Gilt beim Personenschutz genauso wie beim Leitungsschutz. (VDE)
»
» Du kannst deinen FI schon aufteilen. Dann darfst du aber dahinter keine
» 3Phasigen Geräte mehr betreiben. (Herd usw.). Denn im Störfall müssen alle
» Phasen weg geschalten werden. (VDE)
»
» Wenn Du es eh neu machst, dann teil die Strompfade auf.
» 1. Drehstromgeräte z.B. Herd 4 pol FI + 3pol LS
» 2. Licht 2 pol FI + 1pol LS bzw. 4pol FI und mehrere LS (falls Du das
» Licht auch aufteilen willst)
» 3. Steckdosenkreise 4pol FI + dann die einzelnen LS
» 4. Bad 2 pol FI + 1pol LS
» 5. Außenanlage 2 pol FI + 1pol LS
»
» Alle FI 30mA (VDE)

Ja, so hab ich mir das auch vorgestellt. Den vorhandenen FI verwende ich für den Herd und die Drehstromsteckdose (der Fachbetrieb hat sinnigerweise 3 Einzel-LS für den Herd eingebaut, das will ich auch noch korrigieren mit einem 3-poligen LS, den hab ich jetzt schon für den Drehstromanschluss.)

Wie ich die anderen Stromkreise aufteile, weiß ich noch nicht, weil die "Fachfirma" wild Steckdosen und Licht durcheinander angeschlossen hat... Mehr zimmer-und stockwerkweise... Hab momentan hier 3 Stück 2-polige FI, die täten passen.

Ich tät eine Elektroplanung ganz anders aufziehen, Zimmer und Stockwerke sowie Steckdosen u. Licht sauber aufgeteilt... Aber in der Zeit wo das Haus gebaut wurde, war quick & dirty, sprich "billig" angesagt, das läßt sich jetzt nachträglich schlecht korrigieren, aber ich versuch's halt....

Wg. Selektivität: Genau das will ich erreichen...

Vielen Dank für den Tipp,
Gruß,
Wolfgang



Gesamter Thread:

Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 11:09 (Elektronik)
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty(R), 11.08.2008, 11:22
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 12:02
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 11.08.2008, 12:44
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 13:45
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 11.08.2008, 21:12
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 22:30
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 22:53
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 23:21
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 22:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 12.08.2008, 00:26
Einphasiger FI-Schalter - Maik, 12.08.2008, 05:15
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 12.08.2008, 14:12
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 13.08.2008, 15:42
Einphasiger FI-Schalter - Andre1, 13.08.2008, 15:55
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty(R), 13.08.2008, 15:59
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 13.08.2008, 21:09
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 15.08.2008, 07:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 16.08.2008, 01:24