Einphasiger FI-Schalter (Elektronik)

verfasst von Katermerlin(R), 11.08.2008, 11:09 Uhr

Hallo Gemeinde,
weiß jetzt nicht ob ich hier im Forum mit meiner Frage richtig bin, aber vielleicht kann mir auch jemand sagen wo ein geeignetes Forum ist, falls ich daneben liegen sollte.

Also: Habe in meinem Haus einen dicken FI-Schalter (25A / 0,030mA), der alle drei Phasen abschaltet, wenn ein Fehlerstrom auftritt.
Das führt natürlich dazu, daß das gesamte Haus dann (mehrere Stockwerke, hab überall Taschenlampen verteilt) stromlos ist im Fall des Falles. Das hat natürlich auch zur Folge, daß z.B. verschiedene Geräte wieder neu programmiert werden müssen.


Frage 1:

Bin jetzt auf den Gedanken gekommen, die drei Phasen separat mit einphasigen FI-Schaltern abzusichern, um zumindest teilweise noch Strom / Licht im Haus zu haben falls ein FI anspricht. Dabei ist natürlich klar, daß die Neutralleiter der einzelnen Stromkreise auch über den entspr. FI-Schalter angeschlossen sein müssen....
Kann man das so machen?

Frage 2:

Könnte man auch die einphasigen FI-Schalter hinter dem dicken dreiphasigen FI einbauen?
Beide FI haben 25A / 0,030mA
Löst dann der einphasige zuerst aus oder ist die Auslösung dann eher zufällig?

Schon mal vielen Dank im voraus,

Wolfgang



Gesamter Thread:

Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 11:09 (Elektronik)
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty(R), 11.08.2008, 11:22
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 12:02
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 11.08.2008, 12:44
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 13:45
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 11.08.2008, 21:12
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 22:30
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 22:53
Einphasiger FI-Schalter - otti, 11.08.2008, 23:21
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 11.08.2008, 22:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 12.08.2008, 00:26
Einphasiger FI-Schalter - Maik, 12.08.2008, 05:15
Einphasiger FI-Schalter - Katermerlin(R), 12.08.2008, 14:12
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 13.08.2008, 15:42
Einphasiger FI-Schalter - Andre1, 13.08.2008, 15:55
Einphasiger FI-Schalter - Elko_Scotty(R), 13.08.2008, 15:59
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 13.08.2008, 21:09
Einphasiger FI-Schalter - JörgB, 15.08.2008, 07:41
Einphasiger FI-Schalter - Björn(R), 16.08.2008, 01:24