verfasst von Sinalco E-Mail, 04.08.2008, 09:21 Uhr

Hallo,

ich denke auch das wohl die Erregerwicklung ne macke haben muß, da an der 12V Wicklung auch kaum Spannung anliegt.
Muß halt ein anderer Generator her.

Danke für eure Antworten.

Gruß Thorsten


» » ne sind keine Kohlen oder Schleifringe vorhanden. Ein läufer mit zwei
» » wicklungen die am Ende mit je einer Diode kurzgeschlossen ist. Im
» Ständer
» » sind vier Wicklungen zwei in Reihe für die 230 Volt, an einer hängt der
» » Kondensator und eine für 12 Volt. Im Ständer sind längs Bleche die ein
» » schwaches magn. Feld haben. Ich kann mir nicht erklären warum sich
» keine
» » höhere Spannung aufbaut. Dioden und Kondensator sind neu.
»
» Gleichrichter der 12V Wicklung geprüft? Wenn auch da kein Fehler vorliegt,
» liegts wohl an einem Windungsschluss, vermutlich auf der Erregerwicklung.
»
»
» » Kann ich das Remanenzfeld stärken?
»
» Wozu?
»
»
» » Ich finde den Iso Wert von 0,46 MOhm niedrig.
»
» Zweifellos, das deutet auch in die Richtung 'Beschädigte Wicklung'.



Gesamter Thread:

Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 01.08.2008, 12:36 (Elektronik)
Stromaggregat liefert keine Spannung - El-Haber, 01.08.2008, 15:57
Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 01.08.2008, 16:11
Stromaggregat liefert keine Spannung - Thomas Z, 01.08.2008, 18:15
Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 01.08.2008, 18:29
Stromaggregat liefert keine Spannung - Thomas Z, 01.08.2008, 20:33
Stromaggregat liefert keine Spannung - x y, 01.08.2008, 21:23
Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 04.08.2008, 09:21