380V-50Hz, 4 KW, 2 Pol Drehstrom Asynchron Motor abgeraucht (Elektronik)
» Wenn ich s richtig sehe, sagst Du damit dass der Motor praktisch
» jedesmal wenn ich Ihn im Stern anlaufen lasse, um Ihn, wennn er
» hochgelaufen ist, auf Dreieck umzuschalten, während der Hochlaufzeit
» überlastet ist?
So ist es. Und da der Anlauf bei deinem Gebläse recht lange dauert...
» Demnach dürfte wie Du sagst Der Schutzschalter also max. auf 4,5 A
» eingestellt sein, selbst wenn er im Dreieck läuft?
Kann man so sehen. Aber eigentlich gehört der halt zwischen Y/D-Schalter und Motor, und dann auf 4,5A eingestellt.
» » Frequenzumrichter.
» Sowas hab ich auch schon gehört, und im Hinterkopf gehabt, aber laß
» mich raten, kost bestimmt n Haidengeld oder?
Neugerät etwa EUR 500,-, ggf zuzüglich eines angemessenen Schaltschranks. Allerdings gehen FUs in der Leistungsklasse bei eBay oft für Appel&Ei über den Tisch. Irgendwelche Spezialfunktionen brauchst du ja nicht, Standardgerät reicht völlig. Ich würde aber empfehlen den FU wenigstens eine Leistungsklasse höher als den Motor zu dimensionieren, bei 4kW Motor also einen >=5,5kW FU.