Forum
380V-50Hz, 4 KW, 2 Pol Drehstrom Asynchron Motor abgeraucht (Elektronik)
» » Vor m Klemmbrett Gehäuse mit Stern-Dreieck Sch. sitzt MS-Schalter im
» » Aufputz Gehäuse in ca. 30 cm Entfernung, (u. davor wie s sich ghört, ne
» » CEE Geräte Aufputzsteckdose 16 A 6h).
»
» Also falsch eingebaut. Der Motor kann so im Sternbetrieb überlastet
» werden, und wird das offensichtlich auch. Du schriebst ja, dass der MSS in
» Anlaufbetrieb den MSS auslöst, wenn er auf knapp unter 8A eingestellt ist.
» Für Sternbetrieb müsste der MSS aber auf 4,5A eingestellt werden.
» » Wenn ich s richtig sehe, sagst Du damit dass der Motor praktisch jedesmal wenn ich Ihn im Stern anlaufen lasse, um Ihn, wennn er hochgelaufen ist, auf Dreieck umzuschalten, während der Hochlaufzeit überlastet ist?
Demnach dürfte wie Du sagst Der Schutzschalter also max. auf 4,5 A eingestellt sein, selbst wenn er im Dreieck läuft?
Das
» Gebläse scheint eine ziemliche Fehlkonstruktion zu sein, ich würde mir
» überlegen einen elektronischen Sanftanlauf einzubauen, z.B. über
» Frequenzumrichter.
» » Sowas hab ich auch schon gehört, und im Hinterkopf gehabt, aber laß mich raten, kost bestimmt n Haidengeld oder?
Weißt Du was sowas kosten würde, oder wo ich mich schlau machen könnte, Umrichterbezogen, um festzustellen ob das nicht gleich von vornherein ausscheidet (finanziell)?
--
Gruß Andreas
Gesamter Thread: