Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Stromaggregat liefert keine Spannung (Elektronik)

verfasst von x y, 01.08.2008, 21:23 Uhr

» ne sind keine Kohlen oder Schleifringe vorhanden. Ein läufer mit zwei
» wicklungen die am Ende mit je einer Diode kurzgeschlossen ist. Im Ständer
» sind vier Wicklungen zwei in Reihe für die 230 Volt, an einer hängt der
» Kondensator und eine für 12 Volt. Im Ständer sind längs Bleche die ein
» schwaches magn. Feld haben. Ich kann mir nicht erklären warum sich keine
» höhere Spannung aufbaut. Dioden und Kondensator sind neu.

Gleichrichter der 12V Wicklung geprüft? Wenn auch da kein Fehler vorliegt, liegts wohl an einem Windungsschluss, vermutlich auf der Erregerwicklung.


» Kann ich das Remanenzfeld stärken?

Wozu?


» Ich finde den Iso Wert von 0,46 MOhm niedrig.

Zweifellos, das deutet auch in die Richtung 'Beschädigte Wicklung'.



Gesamter Thread:

Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 01.08.2008, 12:36 (Elektronik)
Stromaggregat liefert keine Spannung - El-Haber, 01.08.2008, 15:57
Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 01.08.2008, 16:11
Stromaggregat liefert keine Spannung - Thomas Z, 01.08.2008, 18:15
Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 01.08.2008, 18:29
Stromaggregat liefert keine Spannung - Thomas Z, 01.08.2008, 20:33
Stromaggregat liefert keine Spannung - x y, 01.08.2008, 21:23
Stromaggregat liefert keine Spannung - Sinalco, 04.08.2008, 09:21