So nun ist alles aufgeklärt, Ich war zwar nicht dabei (war Kurzfristig auf Dienstreise)aber werde mal alles zusammen Fassen.
Es war keine elektrostatische Aufladung, es war eine Spannungs- und Frequenz Rückeinspeisung einer Maschine mit diversen frequenzumrichtern die in unserem Betrieb neu aufgestellt wurde, Festgestellt durch den Kundendienst der die maschine aufgestellt hat, die haben glatt die Trennung der maschine vom eigentlichen netz vergessen sprich kein Trenntrafo vorgeschaltet, weis nicht ob es auch anders geht aber jetzt steht provisorisch draußen auf dem Parkplatz ne Riesen Kiste...na ja so kann es gehen.

Gruß Frederick

--