Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Solid State Relais SSR fragen (Elektronik)

verfasst von x y, 12.07.2008, 20:21 Uhr

» » Du wirst den Anlaufstrom messen müssen.
»
» meinst du damit er nicht mehr als 8A zieht beim anlaufen und das relais
» kaputtgeht?

So ist es.


» wie siehts aber mit der dauerlast aus?

Die bestimmt dann die nötige Größe des Kühlkörpers.



Gesamter Thread:

Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 18:04 (Elektronik)
Solid State Relais SSR fragen - hws(R), 12.07.2008, 18:15
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 18:27
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 19:27
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 19:47
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 20:21
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 20:26
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 20:43
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 20:58
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 21:11
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 13.07.2008, 14:14
Solid State Relais SSR fragen - x y, 13.07.2008, 15:12
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 16.07.2008, 22:26
Solid State Relais SSR fragen - x y, 17.07.2008, 01:58
Solid State Relais SSR fragen - otti, 13.07.2008, 14:34