Forum
Seminar (Elektronik)
» »
» » Ich bin, wie ja vermutlich einige hier im Forum wissen,
» » Elektronikingenieur. Mein praktisches Wissen habe ich
» » aber etwa seit meinem 11. Lebensjahr von meinem Vater
» » erlernt, der ein "gestandener Elektroinstallateursmeister"
» » war. Dieses Wissen ist auch heute noch in meinem ganz
» » anderen Arbeitsfeld für mich wichtig, da ich in meiner
» » sonstigen Ausbildung das praktisch nicht gelernt habe.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Weisst Du z.B. , was man alles für den korrekten
» » Anschluss eines Netzsteckers beachten muss?
»
» Laß mal denken: Masse und Schutzleider nicht zusammenlegen (Überbrückung
» des FI-Schalters), Schutzleiter (grün-gelbe Ader) muß die längste Ader
» sein (damit falls das Kabel abreißt, der Schutzleiter als letztes
» abreißt), es darf nur geschraubt oder gekrimpt werden, nicht gelötet
» (Lötverbindungen brechen bei thermischer oder mechanischer Belastung
» leichter)... weiter müßte ich nachschauen.
Schön. wenn Du jetzt noch Aderendhülsen verwendest,
hast Du m.E. alles wichtige beachtet. Es fehlt dann
nur noch die Endkontrolle: (Prüflampe am Ende provi-
sorisch anschliessen und zusätzlich Durchgang des
Schutzleiters überprüfen) Offiziell müsste eine
solche Anschlussleitung auch noch an ein passendes
VDE-Prüfgerät angeschlossen werden; das mache ich
allerdings normalerweise auch nicht. ![]()
Gruss
Harald
Gesamter Thread: