» » billiges Steckerschaltnetzteil, Auslastung ca 30%. Die
» » Gleichspannungsleitung geht durch einen Eisenkern. Nachgeschaltet ist
» noch
» » ein 100 yf- Elko. Am Schütz ist glaube ich weiter nix dran.
» » Muesste ich da einen Kondensator anbringen, so als Kontaktueberbrueckung
» ?
»
» Also die ideale Mischung dass es Probleme gibt und noch immer eine Reihe
» von Möglichkeiten für die Störungen.
»
Die "ideale Mischung" ist fuer mich jetzt etwas ungenau ![]()
Dein Link ist echt gut - Danke. Bei einem Schuetz mit 220V/10A pro Kontakt muesste ich dann wohl die RC-Kombination 220 Ohm / 1yF verwenden - wenn ich das richtig gelesen habe?
Wie heissen die kombinierten Bauteile ( zum Bestellen bei Reichelt )
Gesamter Thread:
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 10:57 (Schaltungstechnik)
Abschirmung - Thomas Z, 24.06.2008, 11:30
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 11:32
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 11:35
Abschirmung - Thomas Z, 24.06.2008, 11:55
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 12:02
Abschirmung - Thomas Z, 24.06.2008, 12:08
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 12:33