Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Abschirmung (Schaltungstechnik)

verfasst von Thomas Z, 24.06.2008, 11:30 Uhr

» Hi beisammen,
» ich steuere mit einem kleinen linux-rechner (eddy) per i2C-Bus einen
» Atmega8, der eine reihe Relais schaltet.
» Alles liegt an der selben Betriebsspannung.
» Das Relais schaltet die Phase(220V) durch, die wiederum ueber einen
» Schuetz einen leistungsstarken Kompressor-Motor schaltet. Beim Abschalten
» kommt es manchmal vor, dass der Rechner abstuerzt. Koennte das ein
» Abschirmungsproblem sein ?
» Gruss Reinhold

möglich entscheidend ist wie das räumlich aussieht, Starkstromkabel // zur Steuerleitung?

aber als erstes ist mal die Netzversorgung vom µC zu prüfen ob dort Spikes auftreten. Ist ja auch eine Glücks oder Pechfrage ob der Schütz gerade im Nulldurchgang öffnet oder nicht



Gesamter Thread:

Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 10:57 (Schaltungstechnik)
Abschirmung - Elektronix(R), 24.06.2008, 11:14
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 11:25
Abschirmung - Thomas Z, 24.06.2008, 11:30
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 11:32
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 11:35
Abschirmung - Thomas Z, 24.06.2008, 11:55
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 12:02
Abschirmung - Thomas Z, 24.06.2008, 12:08
Abschirmung - Reinhold, 24.06.2008, 12:33