Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Was ist falsch? (Elektronik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.06.2008, 00:13 Uhr

» » Irgendwie, dürften so ziemlich alle Spekulationen zutreffen :-D
»
» Ach wo klingt doch sehr nach unterbrochenem PEN, und über die geerdete
» Wasserleitung am Speicher hat man dann doch einen Rückleiter.

----
hi,

"klingt" klingt gut, könntest wirklich recht haben mit im "Lotto", wenn doch nicht die 140V wären.

Jetzt im nachdenken, wenn ich es einschätze sind 2 Phasen da im Spiel oben im Dachgeschoß, wobei beim Boiler eventuell eine Vertauschung gegen einen Rückleiter passiert sein kann.

Der Drehstrom würde in Stern geschaltet sein, Boiler mit 3x230V (hier 242V):

Up= U/sqr3 = 230/ 1,73205 = 132,8....
also nach seinem Schätzometer rund 140V, solltens 242VAC Netzspannung sein.
(140 x 1,73205; bzw. ohne neutralleiter Up=0,577xU = 242x0,577=139,63). ohne cos Phi berücksichtigt.

Gruss
Gerald

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

Was ist falsch? - StephanW, 14.06.2008, 12:59 (Elektronik)
Was ist falsch? - Maik, 14.06.2008, 13:50
Was ist falsch? - hws(R), 14.06.2008, 16:45
Was ist falsch? - Hartwig, 14.06.2008, 13:53
Was ist falsch? - geralds(R), 14.06.2008, 17:24
Was ist falsch? - Carsten Wallner(R), 14.06.2008, 20:04
Was ist falsch? - geralds(R), 14.06.2008, 22:13
Was ist falsch? - Carsten Wallner(R), 15.06.2008, 19:54
Was ist falsch? - geralds(R), 15.06.2008, 20:40
Was ist falsch? - x y, 15.06.2008, 23:14
Was ist falsch? - geralds(R), 16.06.2008, 00:13
Was ist falsch? - geralds(R), 16.06.2008, 00:31
Was ist falsch? - x y, 16.06.2008, 10:37