Forum
Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage? (Schaltungstechnik)
Danke für deine Antwort.
» nur zum Verständnis
» Wenn der RCD VOR der USV auslöst ist nacher was defekt???
Vor der USV Anlage ist kein RCD eingebaut.
» Der RCD muss natülich gleichstromfest sein weil wenn es Fehler im
» Zwischenkreis gibt sind die Probleme vorprogramiert. Pulsstromfest ist eh
» klar
also müsste man nach der USV theoretisch Allstromsensitive FI's einbauen?
» Was macht der RCD? überwacht Ströme gegen Erde. Wie soll nun nach einer
» USV ein Erdstrom auftreten? Eine "echte" USV die also dauernd aktiv ist
» bildet ein IT Netz, billig USV mit Bypassschaltung also offline USV
» natürlich nicht. Die sind mit dem Versorgungsnetzt galvanisch verbunden.
» So ein Murks wird ja nicht eingebaut sein
Ob diese USV galvanisch getrennt oder verbunden ist kann ich nicht sagen. ist aber ein großer hersteller, der mehrere Flughäfen ... in seinen referenzen hat.
hier die seite mit dem USV Typ :http://www.aros.it/prodotto.asp?language=DEU&pwdergt=70#
die usv hat aber einen Bypass, der bei störung automatisch zuschaltet. somit ist das usv netz mit dem Versorgungsnetz galvanisch gekoppelt.
»
» RCD vor oder nach der USV können aber vom brandschutz gefordert
» werden/sein
»
» Hilfreich ist da auch die EN62040-1-1 USV Norm
Werd mich da mal schlau machen, wenn ich die finde.
Danke nochmal
Gesamter Thread: