Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage? (Schaltungstechnik)

verfasst von Thomas Z, 03.06.2008, 09:29 Uhr

»
» das versorgungsnetz ist als TN-C-S mit RCD aufgebaut.
» dies führt oft auch zu hardware fehlern bzw ausfällen.
»

nur zum Verständnis
Wenn der RCD VOR der USV auslöst ist nacher was defekt???
Der RCD muss natülich gleichstromfest sein weil wenn es Fehler im Zwischenkreis gibt sind die Probleme vorprogramiert. Pulsstromfest ist eh klar


» könnte, dass nach der USV kein FI erforderlicht ist.

Was macht der RCD? überwacht Ströme gegen Erde. Wie soll nun nach einer USV ein Erdstrom auftreten? Eine "echte" USV die also dauernd aktiv ist bildet ein IT Netz, billig USV mit Bypassschaltung also offline USV natürlich nicht. Die sind mit dem Versorgungsnetzt galvanisch verbunden. So ein Murks wird ja nicht eingebaut sein

RCD vor oder nach der USV können aber vom brandschutz gefordert werden/sein

Hilfreich ist da auch die EN62040-1-1 USV Norm



Gesamter Thread:

Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage? - Christoph S.(R), 02.06.2008, 21:36 (Schaltungstechnik)
Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage? - Thomas Z, 03.06.2008, 09:29
Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage? - Christoph S, 03.06.2008, 13:34