» » ich habe den gleichen versuch gemacht mit einem LM 3914 Bargraph Anzeige
»
» Also willst du eine Bargraphanzeige und keinen einfachen Komparator?
»
» » und habe die Füllstände abgegriffen, ist das gleiche ergebniss,
»
» Wenn dein "Geribbel" auf dem Drucksignal zu gross ist, musst du entweder
» die Hysterese JEDER Stufe vergrößern oder das Signal vorher glätten. Z.B.
» mit RC Glied.
» Das Signal ist also 0...7V und wieviel Riple ist drauf (Oszi nehmen)
»
» Andere Möglichkeiten seh ich nicht.
»
» » Ich geh mit einer Füllstandssonde(Eigenbau)
»
» Vielleicht liegts daran, dass du so ein unsauberes Signal erhälst. Es sind
» eigentlich keine Ripple au fdem Druck sondern später eingestreute
» elektrische Störungen?
»
» » .. auf eine SPS
» » Kann es auch dort kompensieren, will ich aber nicht
»
» Warum? Wäre dann doch ne einfache Lösung.
»
» hws
wenn ich Wasaser reingiese hab ich Wellenbewegung, die ich ausgleichen möcht