Forum
Werd ich nicht ganz schlau draus .... (Schaltungstechnik)
» » .. insbesondere mit deinen "mehreren Schaltstufen".
» »
» » Statt dem LM741 solltest du ein echtes Komparator IC nehmen, keinen OP.
» » (und man schreibt KompArAtor)
» »
» » Ein Komparator hat üblicherweise genau EINE Schaltschwelle. Darüber
» » schaltet er ein, darunter schaltet er aus.
» »
» » Um das Klappern des Relais zu vermeiden, fügt man eine Hysterese ein.
» Bei
» » (Schaltschwelle+Hysterese) schaltet der Komparator ein und erst bei
» » (Schaltschwelle-Hysterese) wieder aus. Aber auch hier gibts nur EINE
» » Schaltschwelle (zugegebenermassen bei Ein und Aus leicht
» unterschiedlich,
» » man könnte von 2 Schaltschwellen sprechen)
» »
» » Was du mit mehreren Hysteresen oder mehreren Schaltschwellen willst,
» » erklär mal.
» »
» » Oder willst du ne Bargraph-Anzeige? Je höher der Wasserstand desto mehr
» » LED's gehen an? DAZU gibts fertige IC's.(und wieso sagst du das nicht
» » gleich?)
» »
» » hws
»
» ich habe den gleichen versuch gemacht mit einem LM 3914 Bargraph Anzeige
» und habe die Füllstände abgegriffen, ist das gleiche ergebniss,
»
» Ich geh mit einer Füllstandssonde(Eigenbau) auf eine SPS
» Kann es auch dort kompensieren, will ich aber nicht
Ich hätte gerne ein stabieles Signal am Eingang