NOT AUS notwendig? (Elektronik)

verfasst von Thomas Z, 02.05.2008, 09:42 Uhr

» Hallo, brauche ich ein NOT-Aus wenn ich ein Laborprüfgerät baue? Enthalten
» ist ein Netzteil=> AC 230V==>24V DC
»
» VDE610? Sollte damit was zu tun haben oder? Wenn kein Notaus notwendig ist
» sondern nur der vorhandene Einschalter muss ich das begründen können? Aber
» wie?

ob und in welcher Form regelt die:

Not Aus Schaltungen regelt die EN 954
Not Aus Einrichtungen regelt die EN 418

Es ist nicht egal wie die Schaltung aufgebaut ist, mit welchen Geräten (Taster, Relais, etc) und für welchen Zweck (welche Maschine)

kann sein dass der Hauptstrom unterbrochen werden muss oder auch nur der Steuerstrom - ist global nicht zu beantworten

was überhaupt zu tun ist regelt die EN 954-1 (Risikobeurteilung EN1050)Durchführung ist gesetzlich verpflichtet!! Das heißt für dich welche Verletzungen können in welcher Häufigkeit auftreten und sind die Schäden (auch Verletzungen) sanierbar bzw. heilen die Wunden oder nicht.

wenn Stopp Funktionen erfüllt werden müssen EN60204
bei Verzögerung EN1088 Abschnitt 5.6
Endschalter im Personenschutz EN60947-5-1
Leitungslängen an den Not Aus Tastern beachten!
Spannungsversorgung an den Not Aus Tastern beachten!
Sicherungskennlinien an den Not Aus Kreisen beachten!

generell gilt die CEN TC114 und TC142

!!!!!sehr komplexes Thema!!!!!
gutes Buch:Winfrid Gräf Maschinensicherheit Verlag Huthig
ISBN 3-7785 2633 2

Wenn es um Not Aus für "Nicht Maschinen" geht z.B Schaltanlagen EN 55110 beachten (Betrieb elektrischer Anlagen)Bergbau und Bahnwesen haben immer eigenen Vorschriften