Forum
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. (Schaltungstechnik)
» Hallo,
» ... zweite Möglichkeit wieder nicht, da Du wieder LEDs
» parallel schaltest. Weil Du 3er Reihenschaltungen parallel schaltest, geht
» das zwar statistisch gesehen besser, aber es ist schlichtweg falsch, da
» die Stromverteilung zwischen den Zweigen nicht berechenbar ist aufgrund
» der Exemplarstreuungen der LEDs. Es mag gehen, aber es kann auch
» schiefgehen. Insbesondere wenn eine LED ausfällt, werden die restlichen
» Zweige überlastet - die Schaltung würde ich somit als "unberechenbare LED
» Zerstörungskaskade" bezeichnen....
» Hartwig
Das ist die erste vernünftige Erklärung, die ich voll und
ganz nachvollziehen kann, was derlei Schaltungen betrifft.
Danke und Gruß, Thomas 
Gesamter Thread:
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. - Tobi, 26.04.2008, 08:52 (Schaltungstechnik)
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. - x y, 26.04.2008, 09:22
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. - Jogi
, 26.04.2008, 11:13
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. - Triceratops
, 26.04.2008, 14:16
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. - Hartwig, 26.04.2008, 15:29
Vorwiderstand bei Parallelschaltung für LED berechnen. - Triceratops
, 30.04.2008, 19:41