Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? (Schaltungstechnik)

verfasst von Reto E-Mail, 29.04.2008, 12:21 Uhr

» Ist der DC/DC wandler so beschaltet wie im Schaltbild? kein Masseanschluß?
Jein. Was im Bild leider nicht sichtbar ist, ist dass -VOUT mit "ground electronic" verbunden ist. COM ist aber offen, da ich 24V (+12/-12) brauche und mich der Mittelabgriff nicht interessiert.

» Außerdem empfiehlt der Hersteller Abblockkondensatoren von pin1 an pin3 und
» pin2 an pin5
Im Datenblatt habe ich nur den Hinweis auf einen Kondensator zwischen Pin 1 und 2 gefunden...

» Was ist der Zweck von Gleichrichter B2?
B2 ist nur ein Verpolungsschutz.

» Die Erdung_Masseführung geht aus dem Plan überhaupt nicht
» hervor, dort könnte das Problem liegen....
Ich habe drei Massen, die vom 28V, die Gehäusemasse und die Sekundärmasse. Was müsstest Du noch wissen?

Vielen Dank, Reto



Gesamter Thread:

Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 10:33 (Schaltungstechnik)
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Hartwig, 29.04.2008, 11:59
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:05
Wenn die.... - Reto, 29.04.2008, 12:24
Wenn die.... - Theo, 29.04.2008, 12:49
Drossel und Gleichrichter gingen in Rauch auf, warum?? - Reto, 29.04.2008, 12:21