FI Problem bei einer DC/DC Schaltung (Elektronik)
» Wenn ich ein Trenntrafo zwischen Schaltung und FI setze funktioniert die
» Schaltung und ich kann die Spannung bis auf 230V Wechsel problemlos
» hochregeln. Wenn ich den Trenntrafo weknehme fliegt der FI raus, wenn die
» Eingangsspannung so etwa 110V erreicht hat und der Strom etwa 3,5A ist.
Hast Du PE angeschlossen? Wenn ja, wie?
Einfacher Fehler, PE an Wechselrichter-Kühlkörper -> kapazitive Kopplung IGBT an PE -> Wechselstrom über PE -> Differenzstromwächter löst aus!
Gesamter Thread:
FI Problem bei einer DC/DC Schaltung - Hoki, 24.04.2008, 15:52 (Elektronik)
FI Problem bei einer DC/DC Schaltung - Jüwü
, 24.04.2008, 19:20
FI Problem bei einer DC/DC Schaltung - GB, 25.04.2008, 11:31