Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

LM393 Spannungsüberwachung (Schaltungstechnik)

verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.04.2008, 08:57 Uhr

» Hi,
»
» im Anhang mal ne simple Schaltung mit einem LM393. Die Spannung zwischen
» Vc und GND soll überwacht werden. Sobald die Spannung den Vergleichswert
» erreicht hat soll die LED leuchten. Dafür müsste ja der Ausgang des LM393
» auf GND schalten?! Geht das mit dieser Anordnung?

Ja, aber genau formuliert heisst es, wenn die (zu messende) Spannung den Vergleichswert ueberschreitet. Das ist zwar sehr wenig. Aber der Vollstaendigkeitshalber... ;-)

Gruss
Thomas :-D :-D :-D
--
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9



Gesamter Thread:

LM393 Spannungsüberwachung - CR_ouch, 10.04.2008, 00:30 (Schaltungstechnik)
LM393 Spannungsüberwachung - schaerer(R), 10.04.2008, 08:57