Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Pt100 Auswertung mit OP´s (Elektronik)

verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 31.03.2008, 16:33 Uhr

» » » läuft auch sauber mit der Temperatur nach oben, nur leider endet sie
» bei
» » » 400 Grad bei 8,3V und nicht bei den gewünschten 10V.
» »
» » Lass mich raten: Versorgungsspannung ist 10V? Also LM358 in die Tonne,
» » Rail-To-Rail Opamp verwenden.
»
» Genau, Versorgungsspannung ist 10V. Verwende einen LM258, is vermutlich
» auf dem Schaltplan nicht gut zu erkennen. Muß ich trotzdem einen anderen
» verwenden??

Du kannst auch eine höhere Betriebsspannung von z.B. 15V verwenden. Vielleicht reichen auch 12V.
Gruss
Harald



Gesamter Thread:

Pt100 Auswertung mit OP´s - Atreyu, 31.03.2008, 15:10 (Elektronik)
Pt100 Auswertung mit OP´s - x y, 31.03.2008, 15:34
Pt100 Auswertung mit OP´s - Atreyu, 31.03.2008, 15:41
Pt100 Auswertung mit OP´s - Harald Wilhelms(R), 31.03.2008, 16:33