LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? (Elektronik)

verfasst von buben8, 22.03.2008, 13:18 Uhr

» » Jo ich hab bald prüfung, und wenn der prüfer fragt warum
» C-charakteristik
» » fällt mir nix ein.Ich hätte B genommen man will ja bei kurzschluss eine
» » schnelle auslösung auch im steuerstromkreis. C nimmt man ja bei motoren
» » wegen kurzeitig hohen anlauf strom, aber im steuerstromkreis hat das
» damit
» » ja wohl nix zu tun.
»
» Die Schnellabschaltung dient eigentlich dem Personenschutz gegen
» Berührspannung, ist hier aber kein Thema, da ja eh schon PELV.
»
» Und der Einschaltstrom eines Schützes mit DC-Spule ist *immer* niedriger
» als sein Betriebsstrom, es sei denn es gibt einen extra Kontakt, der den
» Strom auf das zum Halten notwendige Maß reduziert. Das kommt einfach
» daher, dass der Betriebsstrom durch den ohmschen Widerstand der Wicklung
» begrenzt wird, im Einschaltmoment aber noch zusätzlich die Induktivität
» der Spule zu berücksichtigen ist.
»
» Bei AC siehts aber wirklich anders aus!

ok danke!! aber die schnellabschaltung ist für die begrenzung des kurzschlussstromes nicht für den personenschutz das wird oft falsch ausgelegt. Personen schutz bietet nur der fi oder auch rcd. Bei pelv ist ja die sekondärseite geerdet das heißt bei körperschluss auf schaltschrank oder der gleichen muss meine sicherung fliegen, sonsts wirds wie beim schweißen heiß! danke für die antworten!!!!!!!:-)



Gesamter Thread:

LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - buben82(R), 22.03.2008, 08:17 (Elektronik)
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - x y, 22.03.2008, 11:02
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - buben, 22.03.2008, 11:33
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - x y, 22.03.2008, 11:45
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - buben8, 22.03.2008, 11:56
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - x y, 22.03.2008, 12:14