Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? (Elektronik)

verfasst von buben8, 22.03.2008, 11:56 Uhr

» » Jo, ich hab 24V DC Steuerstromkreis und der ist sekondäseitig geerdet.
»
» Also wohl PELV.
»
»
» » Mein
» » Lehrmeister sagt, dass die Schützspule viel Strom zieht beim
» einschalten
» » und deshalb C-Automat
» » ich sag aber eine Spule allein zieht nicht viel strom bei einschalten,
» » eher wenig, ist ja kein motor. was sagst du???
»
» Bei DC liegst du richtig, da ist der Einschaltstrom einer Aktuatorspule
» nicht übermäßig hoch. Bei AC kann das schon deutlich anders aussehen, eben
» wenn zufällig oder gar absichtlich im Nulldurchgang geschaltet wird.
Jo ich hab bald prüfung, und wenn der prüfer fragt warum C-charakteristik fällt mir nix ein.Ich hätte B genommen man will ja bei kurzschluss eine schnelle auslösung auch im steuerstromkreis. C nimmt man ja bei motoren wegen kurzeitig hohen anlauf strom, aber im steuerstromkreis hat das damit ja wohl nix zu tun.



Gesamter Thread:

LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - buben82(R), 22.03.2008, 08:17 (Elektronik)
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - x y, 22.03.2008, 11:02
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - buben, 22.03.2008, 11:33
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - x y, 22.03.2008, 11:45
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - buben8, 22.03.2008, 11:56
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? - x y, 22.03.2008, 12:14