Forum
aus dem Herstellerdatenblatt (Elektronik)
Easy 500
Eingangsimpedanz 11kOhm!!!!! - kein Wunder dass deine Heizung verrückt wird
galvanische Trennung - ist nix
besser du nimmst eine richtige SPS
Anzahl 2 (I7, I8)
Potentialtrennung
zur Spannungsversorgung nein
zu den Digital-Eingängen nein
zu den Ausgängen ja
der Eingänge untereinander nein
Eingangsart DC-Spannung
Signalbereich V 0–10
Auflösung analog V 0.01
Auflösung digital V 0.01
Auflösung Bit 10 (Wert 1 - 1023)
Eingangsimpedanz kΩ 11.2
Gesamter Thread:
SPS Analogeingang Beschalten - Winkler Thomas
, 09.03.2008, 16:56 (Elektronik)
SPS Analogeingang Beschalten - elektrönchen, 09.03.2008, 17:00
SPS Analogeingang Beschalten - Winkler Thomas
, 09.03.2008, 17:04
SPS Analogeingang Beschalten - ollanner
, 09.03.2008, 17:10
SPS Analogeingang Beschalten - Winkler Thomas
, 09.03.2008, 17:22
aus dem Herstellerdatenblatt - Thomas Z, 09.03.2008, 18:06
SPS Analogeingang Beschalten - Harald Wilhelms
, 09.03.2008, 18:44