verfasst von Thomas Z, 09.03.2008, 18:06 Uhr

Easy 500

Eingangsimpedanz 11kOhm!!!!! - kein Wunder dass deine Heizung verrückt wird

galvanische Trennung - ist nix

besser du nimmst eine richtige SPS

Anzahl 2 (I7, I8)
Potentialtrennung
zur Spannungsversorgung nein
zu den Digital-Eingängen nein
zu den Ausgängen ja
der Eingänge untereinander nein
Eingangsart DC-Spannung
Signalbereich V 0–10
Auflösung analog V 0.01
Auflösung digital V 0.01
Auflösung Bit 10 (Wert 1 - 1023)
Eingangsimpedanz kΩ 11.2



Gesamter Thread:

SPS Analogeingang Beschalten - Winkler Thomas(R), 09.03.2008, 16:56 (Elektronik)
SPS Analogeingang Beschalten - elektrönchen, 09.03.2008, 17:00
SPS Analogeingang Beschalten - Winkler Thomas(R), 09.03.2008, 17:04
SPS Analogeingang Beschalten - ollanner(R), 09.03.2008, 17:10
SPS Analogeingang Beschalten - Winkler Thomas(R), 09.03.2008, 17:22
aus dem Herstellerdatenblatt - Thomas Z, 09.03.2008, 18:06
SPS Analogeingang Beschalten - Harald Wilhelms(R), 09.03.2008, 18:44