Forum
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel (Elektronik)
» » Netzspannung: 230V / 50Hz
» » Leistungsaufnahme: 1100W
» »
» » Kann mir einer den Querschnitt berechnen für eine Länge von 75m und
» 100m?
» » Doer die Formeln geben?
»
» Welchen Spannungsabfall kannst du am Kabel noch verkraften?
» 1% 2% 3% wann arbeitet deine Maschine nicht mehr?
»
» Welche Leistung die du bezahlen musst soll im Kabel in Wärme umgesetzt
» werden und welche Leistung von der Maschine verbraucht werden?
»
» wenn du darüber im Klaren bist kannst du deinen Mindestquerschnitt
» berechnen
»
» A= (2*l*I*cos phi)/(56*u)
»
» l = Leitungslänge
» I = Strom ber Maschine (Steht am Typenschild)
» cos phi = Leistungsfaktor (Steht am Typenschild)
» 56 = Leitfähigkeit für Kupfer
» u = der erwünschte zugelassenen Spannungsabfall in Prozent also z.B 1%
» Verlust = 2,3V
Hallo,
werde morgen mal mit der Formel rechnen.
Ich denke 3% Spannungfall oder mehr ist mir erstmal egal.
Ich will ja nur mein Auto polieren. Es ist ein Kleinwagen und daher beschränkt sich die Polierzeit mit der Maschine auf max. 2 Stunden. Und das dann nur 2 mal im Jahr. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Da sind die Kosten auch Nebensache. Wird mich nicht finanziell zerstören
.
Aber wie gesagt. Ich werde am Sonntag mal mit der oberen Formel rechnen. Jetzt geh ich erstmal feiern.
Schönen Abend noch!