Forum
Freund der E Werke (Elektronik)
» Hallo
»
» Aus der Praxis heraus ohne Berechnungen kann ich dir sagen, dass z.B. eine
» grosse Flex die sogar noch etwas höhere Leistung hat, einwandfrei an zwei
» 50m Kabeltrommeln mit je 1mm° läuft.
also 1200W
100m
Querschnitt 1mm2
= Spannungsabfall 14V oder 6,4% !!
60W Verlust im Kabel = 5 Energiesparlampen
klar dreht sich die Flex noch und bei 2 Stunden Betrieb im Jahr ist es egal aber elektrische Energie kann man auch sinnvoller verwenden als Kabelheizung zu bauen
Gesamter Thread:
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 16:29 (Elektronik)
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Theo, 08.03.2008, 16:39
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 16:58
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Theo, 08.03.2008, 17:05
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 17:13
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Björn
, 08.03.2008, 17:59
Freund der E Werke - Thomas Z, 08.03.2008, 18:26
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Thomas Z, 08.03.2008, 18:18
Und siehst du... - Theo, 08.03.2008, 19:42
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 19:45
Du hast vermutlich nur ... - hws
, 08.03.2008, 20:51
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Jüwü
, 09.03.2008, 23:24