Forum
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel (Elektronik)
» Netzspannung: 230V / 50Hz
» Leistungsaufnahme: 1100W
»
» Kann mir einer den Querschnitt berechnen für eine Länge von 75m und 100m?
» Doer die Formeln geben?
Welchen Spannungsabfall kannst du am Kabel noch verkraften?
1% 2% 3% wann arbeitet deine Maschine nicht mehr?
Welche Leistung die du bezahlen musst soll im Kabel in Wärme umgesetzt werden und welche Leistung von der Maschine verbraucht werden?
wenn du darüber im Klaren bist kannst du deinen Mindestquerschnitt berechnen
A= (2*l*I*cos phi)/(56*u)
l = Leitungslänge
I = Strom ber Maschine (Steht am Typenschild)
cos phi = Leistungsfaktor (Steht am Typenschild)
56 = Leitfähigkeit für Kupfer
u = der erwünschte zugelassenen Spannungsabfall in Prozent also z.B 1% Verlust = 2,3V
Gesamter Thread: