Forum
Kabeldicke für 200-500A (Elektronik)
» Hey Leutslein..ich hab hier vorhin was gelesen zwecks kableauslegung aber
» war leider nciht das richtige...
» sagt weiß irgendeiner von euch zufällig, ob es eine formel gibt mit der
» Kabeldicke, dem Strom und der Zeit?
» Ich habe ein Netzgerät von 500A und möchte dort ein Leistungskabel von
» 120mm² verlegen und nu möchte ich beweisen, dass wenn ich dort mal für ca.
» 30 bis 60s einen strom von 500A fahre, dass das ok für den Querschnit ist.
» Gibt es da sowas wie eine formel? oder wie würdet ihr das machen?» » » »
»

Hallo,als Faustwert kann man 5A /mm2 für Dauerbelastung annehmen. Für 60 Sekunden reichen 120mm2 Dicke.
Schau Dir mal ein Starterkabel für LKW an -das hat so 25mm2 und überlebt ähnliche Ströme für diese Zeit ....
Aber es kommt immer auf die Kühlung, die maximal zulässige Leitertemperatur, die Umgebungstemperatur usw. an. Die elektrische Verlustleistung / Meter Leitung ist ja einfach zu rechnen (über den spezifischen Widerstand der Leitung) - die Wärmeabfuhr ist schon nicht mehr so einfach da meist die Daten dazu fehlen (thermische Leitwerte, Wärmeabfuhr durch Konvektion, Wärmeableitung über Anschlüsse, etc.).
Du kannst ja mal annehmen das KEINE Kühlung stattfindet und kannst die Erwärmung über die spezifische Wärmeaufnahme des Kupfers rechnen.
Ausserdem nehme ich mal an es handelt sich um Gleichstrom, oder niederfrequenten Wechselstrom, denn sonst kommt noch der Skin Effekt hinzu ....
mfg.
Ing. Nowotny
Gesamter Thread: