Forum
Spannungsteiler unbelastet (Schaltungstechnik)
» Hallo, ich habe da ein kleines Problem.
» Ein Spannungsteiler mit einem Gesamtwiderstand von Rgesamt = 300Ohm liegt
» sn U= 150V. Bei Leerlauf beträgt die abzugreifende Spannung U2 = 60V.
» Wie groß ist R2 bei Leerlauf? Ich brauche da dringend mal Hilfe, denn ich
» weiß leider nicht weiter. IGes habe ich schonmal ausgerechnet.
Ist mit einer einfachen Verhältnisrechnung zu lösen.
U1=150V
U2=60V
R1+R2=300 Ohm
U2/U1=R2/(R1+R2) => nach R2 umformen und schon ist es gelöst.