Forum
warum falsch?? (Elektronik)
» Na ich meinte 3x 32A
Also wohl doch Drehstrom. Ich habs allerdings auch schon erlebt, dass ein heldenhafter Strippenzieher alle drei auf den selben Aussenleiter geklemmt hat.
» ne h05vv-f habe ich hier paar Meter jedoch 1,5mm²
Zu dünn! Dein Herd wird eine Gesamtanschlussleistung von etwa 10kW haben, 6,7kW über zwei Aussenleiter (und N) fürs Kochfeld, und den Rest über den dritten Aussenleiter für den Backofen. Da reicht H05VV-F 5G2,5mm^2, auch wenn die Leitungsschutzschalter mit B32A überdimensioniert sind. Wobei die Leitung von den LSS bis zur Herdanschlussdose hoffentlich mindestens 4mm^2 hat. Das reicht weil man eine Lastannahme machen kann, und dann darf die Gerätezuleitung durchaus schwächer als die Zuleitung zur Anschlussdose sein.
Schau aber unbedingt nochmal nach der Nennleistung des Backofens, die muss draufstehen. Und prüfe ob da wirklich Drehstrom an der Anschlussdose anliegt.
Gesamter Thread: