Herd anschlusskabel (Elektronik)
» Hallo
» ich habe im Sicherungskasten 3x32A Sicherungen für den Herd und brauche da
» ich einen neuen bekomme auch das Kabel von der Wanddose zum Herd.
» Da ich bis jetzt nur 2,5mm² Kabel gesehen habe und das is doch nur bis 25A
» zugelassen bei 32A müßte ich doch eigentlich 4mm² nehmen oder sehe ich das
» falsch mit der Strombelastbarkeit bei Kabeln????
Nein. Du musst entweder 4mm² - Kabel nehmen, oder
die Sicherungen auf 16A ändern. Übrigens, 1,5 mm²
ist selbst für 16A - Sicherungen etwas knapp. Die
genaue Auslegung sollte ein Fachmann berechnen.
Da spielt u.a. auch die Kabellänge eine Rolle.
Gruss
Harald
Gesamter Thread:
Herd anschlusskabel - Ralf, 28.02.2008, 19:05 (Elektronik)
Herd anschlusskabel - Zwinkerle
, 28.02.2008, 19:12
Herd anschlusskabel - Joseff, 28.02.2008, 21:35
Falsch!!! - Theo, 28.02.2008, 21:41
Falsch!!! - Ralf, 28.02.2008, 21:58
Kann es sein.... - Theo, 28.02.2008, 22:08
Kann es sein.... - Ralf, 28.02.2008, 23:14
Kann es sein.... - Theo, 28.02.2008, 23:21
warum falsch?? - Gast, 29.02.2008, 09:25
warum falsch?? - Ralf, 29.02.2008, 14:38
warum falsch?? - x y, 29.02.2008, 15:59
warum falsch?? - Ralf, 29.02.2008, 17:22
warum falsch?? - x y, 29.02.2008, 20:55
warum falsch?? - SchwindKreis
, 29.02.2008, 19:56
Herd anschlusskabel - Zwinkerle
, 28.02.2008, 21:43
Herd anschlusskabel - elektrönchen, 28.02.2008, 21:47
Herd anschlusskabel - fatzke
, 28.02.2008, 21:50
Herd anschlusskabel - Harald Wilhelms
, 29.02.2008, 08:03
Herd anschlusskabel - Elko_Scotty
, 29.02.2008, 09:58
Herd anschlusskabel - Ralf, 29.02.2008, 17:41
Herd anschlusskabel - Theo, 29.02.2008, 17:52
Herd anschlusskabel - elektrönchen, 01.03.2008, 12:30