Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

IT-System , wieso kein Nullleiter? (Elektronik)

verfasst von Carsten Wallner(R), 21.02.2008, 13:10 Uhr

Hi,

wo genau ist denn dein Problem:
Ein Nullleiter im normalen Netz ist der Leiter, der der auf Erdpotenzial liegt.
Liegt ein Gehäuseschluss vor und du packst an, hauts dich um, weil du eben auf der Erde stehst. Deswegen hauts im Idealfall vorher Sicherung oder FI.

Im IT-Netz gibt es eben dieses Erdpotenzial nicht. Stell Dir vor bei ner Herz-OP hat eine der Lampen nen Gehäuseschluss - Sicherung raus, OP-Saal dunkel, Maschinen aus...

Wies gebaut ist?? Lassen wir mal den Drehstrom weg... Im "Trafohäusle" eurer Straße ist ein Trafo, der dir deine 230V bereitstellt. Einer der beiden Ausgangssanschlüsse ist geerdet - liegt also auf erdpotenzial.

Das IT-Netz hat auch nen Trafo - aber da wird einfach keiner der Anschlüsse auf Erde gelegt... Fertig...

Gruß
Carsten

--
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)



Gesamter Thread:

IT-System , wieso kein Nullleiter? - easemypain, 21.02.2008, 11:41 (Elektronik)
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Carsten Wallner(R), 21.02.2008, 13:10
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - schaerer(R), 21.02.2008, 17:53
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - Zwinkerle(R), 21.02.2008, 19:08
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - schaerer(R), 22.02.2008, 10:55
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - Zwinkerle(R), 22.02.2008, 18:37
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Thomas Z, 21.02.2008, 14:51
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Jogi(R), 21.02.2008, 15:50
IT-System , wieso kein Nullleiter? - easemypain, 21.02.2008, 18:42
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2008, 09:09