IT-System , wieso kein Nullleiter? (Elektronik)
Hi, ich sitze jetzt schon ewig hier und zerbreche mir den Kopf und weiß nicht mehr weiter. Es geht um das "IT-System". Bei den Stromnetzen die ich bisher kennen gelernt habe, war es immer so das ein Nullleiter vorhanden ist und den Stromkreis schließt. Warum brauche ich dann in einem IT-System keinen Nullleiter? Sobald ich 2 Phasen miteinander verbinden sollte es einen Leiterschluss geben, warum ist das beim IT-System anders?
mfg ease ![]()
Gesamter Thread:
IT-System , wieso kein Nullleiter? - easemypain, 21.02.2008, 11:41 (Elektronik)
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Carsten Wallner
, 21.02.2008, 13:10
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - schaerer
, 21.02.2008, 17:53
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - Zwinkerle
, 21.02.2008, 19:08
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - schaerer
, 22.02.2008, 10:55
230 VAC ohne Nullleiter... *traeum* :-) - Zwinkerle
, 22.02.2008, 18:37
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Thomas Z, 21.02.2008, 14:51
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Jogi
, 21.02.2008, 15:50
IT-System , wieso kein Nullleiter? - easemypain, 21.02.2008, 18:42
IT-System , wieso kein Nullleiter? - Harald Wilhelms
, 22.02.2008, 09:09