verfasst von Thomas Z, 20.02.2008, 20:14 Uhr

» Ich denke aber das ich eine einfache Sicherung....

nun eine "einfache" Sicherung wie du wahrscheinlich meinst und in der E-Technik üblich ist löst bei 10A nicht aus.
Die Definition lautet

Schmelzsicherung:

bei dem 1,5fachen Nennstrom löst sie sicher nicht innerhalb einer Stunde aus

bei dem 1,9fachen Nennstrom erfolgt die Auslösung sicher innerhalb einer Stunde

Leitungsschutzschalter Kennlinie B,C,D:

bei dem 1,13fachen Nennstrom löst sie sicher nicht innerhalb einer Stunde aus

bei dem 1,45fachen Nennstrom erfolgt die Auslösung sicher innerhalb einer Stunde

wenn dir das genau genug ist passt es



Gesamter Thread:

Spannungsbegrenzung, 250V / 10A - igfas, 20.02.2008, 13:04 (Elektronik)
Spannungsbegrenzung, 250V / 10A - Jüwü(R), 20.02.2008, 13:49
Spannungsbegrenzung, 250V / 10A - igfas, 20.02.2008, 16:29
Spannungsbegrenzung, 250V / 10A - Thomas Z, 20.02.2008, 20:14