Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Detailfrage FI Schalter (Elektronik)

verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 18.02.2008, 11:19 Uhr

» Hallo
»
» Ich habe heute einen defekten FI (40A/0,1A/4pol) zerlegt.
» Hauptstromleitungen gehen durch den Wandler.
» 1 Wicklung zur Auslösespule Schaltkasten
» So weit gut.
»
» ca. 20 Wicklungen auf zwei antiparallel geschaltenen 1n4007.
» Was habe die für eine Funktion? Dämpfung

Hallo,

ich vermute, dadurch soll bei einem satten Erdschluss mit hohem Erdschlussstrom der Strom in der Auslösespule begrenzt werden.

Schöne Grüße,
Björn



Gesamter Thread:

Detailfrage FI Schalter - Bastler, 16.02.2008, 18:12 (Elektronik)
Detailfrage FI Schalter - Björn(R), 18.02.2008, 11:19
Detailfrage FI Schalter - x y, 18.02.2008, 11:29
Detailfrage FI Schalter - Bastler, 18.02.2008, 20:32