Forum
FI-Schalter Frage (Elektronik)
» » Nebenbei: Wie man nen FI einbaut steht zwar wirklich drauf - aber Du
» » kannst ihn nicht auf korrekte Funktion überprüfen, das muss der
» » Eelektriker machen...
» Mit der Prüfung, das stimmt letztlich.
» Mit nem Duspol Phase gegen Erde und das Ding muss auslösen, hat aber nicht
» jeder.
Naja, eine solche "Prüfung" ist dann auch nicht viel
besser als das Drücken der Prüftaste am RCD. Wenn man
es korrekt machen will, müsste man auch Erdungs- und
Isolationswiderstand der Anlage messen. Ich gehe aber
davon aus, das solche Messungen bei mindestens der
Hälfte aller bestehenden Anlagen nicht gemacht wurden.
Gruss
Harald
Gesamter Thread:
FI-Schalter Frage - Phillip, 10.02.2008, 21:01 (Elektronik)
FI-Schalter Frage - Zwinkerle
, 10.02.2008, 21:11
FI-Schalter Frage - Kendiman, 10.02.2008, 21:12
FI-Schalter Frage - Zwinkerle
, 10.02.2008, 21:20
FI-Schalter Frage - kendiman, 10.02.2008, 21:54
FI-Schalter Frage - Zwinkerle
, 10.02.2008, 22:42
FI-Schalter Frage - elektrönchen, 10.02.2008, 22:43
FI-Schalter Frage - Dennis47, 11.02.2008, 00:33
FI-Schalter Frage - Dennis47, 11.02.2008, 00:37
FI-Schalter Frage - Carsten Wallner
, 11.02.2008, 10:31
FI und Sicherung(sautomat) sind aber ... - hws
, 11.02.2008, 08:48
FI und Sicherung(sautomat) sind aber ... - dennis47, 11.02.2008, 20:29
Falsch ... - hws
, 12.02.2008, 08:26
Falsch ... - ollanner
, 12.02.2008, 17:27
Falsch ... - dennis47, 12.02.2008, 22:15
FI-Schalter Frage - Kendiman, 12.02.2008, 09:07
FI-Schalter Frage - Kendiman, 11.02.2008, 09:12
FI-Schalter Frage - ollanner
, 11.02.2008, 17:37
FI-Schalter Frage - Carsten Wallner
, 11.02.2008, 10:28
FI-Schalter Frage - otti, 11.02.2008, 21:45
FI-Schalter Frage - Carsten Wallner
, 12.02.2008, 12:24
FI-Schalter Frage - otti, 12.02.2008, 19:38
FI-Schalter Frage - Harald Wilhelms
, 13.02.2008, 08:07
UND GENAU DAS IST JA...... - elektrönchen, 13.02.2008, 22:51
FI-Schalter Frage - otti, 14.02.2008, 19:51