Forum
FI-Schalter Frage (Elektronik)
» Hallo,
»
» naja, ob diese Variante so zulässig ist kann ich Dir nicht sagen. Ich
» haölte es aber für gefährlich. M.E. gehört der FI zentral ins Haus - denn
» wenn Du z.B. unterwegs mit nem Gartenwerkzeug mit Metallgriff trotzdem
» reinhaust - oder Feuchtigkeit im Gartenhaus doch in die Unterverteilung
» VOR dem FI gerät, schützt der FI Dich nicht!
»
» Nebenbei: Wie man nen FI einbaut steht zwar wirklich drauf - aber Du
» kannst ihn nicht auf korrekte Funktion überprüfen, das muss der
» Eelektriker machen...
»
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
ich denke, wenn ich jetzt noch was schreibe ist es kein Kleinkrieg.
Ich gebe Dir recht. Mein Gartenhaus ist auch kein Gewächshaus und es ist trocken. Die Zuleitung zum Gartenhaus ist derart vergraben (Trockemmauer drüber) und in ein Rohr eingezogen, da sollte nichts passieren (hoffentlich). Alles ist "vorschriftsmäßig" und sauber installiert (Sicherungskasten für Außenbereich).
Mit der Prüfung, das stimmt letztlich.
Mit nem Duspol Phase gegen Erde und das Ding muss auslösen, hat aber nicht jeder.
Besser ist die Lösung im Haus.
Um auch die Mängel von Dennis47 auszuschließen sollte dann nur das Gartenhaus dran sein.
Gruß
otti
Gesamter Thread: