» » » Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zum USV die währen:
» » »
» » » 1)Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher
» » » schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
» » Welche Verbraucher? kleine Motoren cos phi 0,8, gößere Motoren cos phi
» » 0,85-0,9, Netzteile modern cos phi 1 Netzteile (ur)alt cos phi 0,5,
» » Leuchtsoffröhren Gasentladungslampen cos phi 0,4
» » »
» » » 2)Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV
» » draufschlagen?
» » Anlaufstrom der Motoren, Enschaltstromstoß von Glühlampen und
» » Schaltnetzteilen, 30% ist auch gut, je nach Verbraucher und verhalten
» » reicht auch 10% -- ist beliebig
»
»
»
» Hallo,
» Ich meine ein USV für den PC. Muss ein Referat über USV mache aber finde
» nichts im Internet
» habe den aufgaben Text beigefügt. Würde mich freuen wen mir jemand bei den
» fragen helfen kann
» schon im voraus danke.
Gesamter Thread: