verfasst von Thomas Z, 04.02.2008, 07:19 Uhr

» Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zum USV die währen:
»
» 1)Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher
» schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
Welche Verbraucher? kleine Motoren cos phi 0,8, gößere Motoren cos phi 0,85-0,9, Netzteile modern cos phi 1 Netzteile (ur)alt cos phi 0,5, Leuchtsoffröhren Gasentladungslampen cos phi 0,4
»
» 2)Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV draufschlagen?
Anlaufstrom der Motoren, Enschaltstromstoß von Glühlampen und Schaltnetzteilen, 30% ist auch gut, je nach Verbraucher und verhalten reicht auch 10% -- ist beliebig



Gesamter Thread:

USV - Blog(R), 03.02.2008, 23:48 (Computertechnik)
USV - Thomas Z, 04.02.2008, 07:19
USV - Blog(R), 04.02.2008, 14:25
USV - Blog(R), 04.02.2008, 14:27
USV - Blog(R), 04.02.2008, 14:28
USV - Thomas Z, 04.02.2008, 16:05
USV - Blog(R), 05.02.2008, 10:36
USV - Blog(R), 05.02.2008, 10:37
USV - Blog(R), 05.02.2008, 10:38
USV - Blog(R), 05.02.2008, 10:39