» Hallo,
» ich habe einen E-Ofen der hat einen Anschluß für L1, N und Schutzleiter.
» Der Ofen hat eine Aufnahme von max 3600W. Das Kochfeld hat 4 Anschlüsse.
» L1, L2, (mit Brück) N und Schutzleiter. Ein max Aufnahme von 7000W.
» In der Wand ist eine Dose mit 5*2,5 Kabel das so rund 8m in der Wand zum
» Sicherungskasten hat. Das Kabel ist auf L1,L2 und L3 mit 16a Abgesichert.
»
» Kann ich den L1 von Ofen auf L1 legen und L1 und L2 vom Kochfeld auf L2
» und L3 legen?
» Was ist mit dem Nullleiter, geht der in Flammen auf oder kann er das ab?
» Was sagt ein FI =,003A zu diesem Anschluß?
» Wenn nicht was muß ich für Kabel legen?
» Wieso sind im Nullleiter nie Schicherungen?
» Gruß aus Dortmund
In der Annahme einer Elektro-Fachkraft zu antworten, Laien müssen dafür den Elektriker holen, geht das kurz und schmerzlos:
Ja, nein, nix, nee, darum
oder:
Wenn die Last auf alle 3 Phasen verteilt wird, ist es so wie es sein soll.
Der Nulleiter geht bei gleicher Drahstärke nicht in Flammen auf, weil bei Drehstrom die drei Scheitelspannungen nicht zur gleichen Zeit auftreten, er also immer "Zeit zum Erholen" hat bis die nächste Spitze kommt.
Den FI interessiert das alles nicht, er hat einen Summenstromwandler.
Sicherungen haben im Null-/Neutral-Leiterkreis nichts verloren, es soll ja das von "Null" abweichende Potential, sprich das woran man im Fehlerfall eins hingelangt bekommt, abgeschaltet werden.
--