Forum
doch ... arghhh .. (Schaltungstechnik)
» Ich programmiere die PWM ja nicht, die erzeugt der Timer1 im
» Fast-PWM-Modus. Und den starte ich zu jedem Messzyklus neu, also bei Null
Du musst aber doch die Werte für die PWN vorgeben.
Abgesehen davon, dass du die PWM Auflösung auf 8, 9 oder 10 Bit fest einstellen kannst oder über ICR1 bzw OCR1A festlegen kannst.
Die Dreiecke im Datenblatt für TCNTn ist übrigens nicht irgendeine Spannung, sondern das Hochlaufen des Zäherstandes von Timer1. Und das OCnx in der Zeile darunter ist das Signal, was aus dem µC rauskommt. Und DAS musst du per RC integrieren.
Und ständig die FastPWM wieder neu starten, damit am OCnA eine PWM rauskommt, sonst ists nur EIN Impuls und keine PWM.
hws
Gesamter Thread:
12-bit AD-Wandler - subtrain
, 17.01.2008, 17:58 (Schaltungstechnik)
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws
, 17.01.2008, 18:30
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain
, 17.01.2008, 18:37
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws
, 17.01.2008, 19:45
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain
, 17.01.2008, 19:59
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - hws
, 17.01.2008, 20:10
Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. - subtrain
, 17.01.2008, 20:47
doch ... - hws
, 17.01.2008, 21:57
doch ... - subtrain
, 17.01.2008, 22:16
doch ... arghhh .. - hws
, 17.01.2008, 23:01
doch ... arghhh .. - PWM-Freak, 18.01.2008, 20:17
er HAT keine PWM sondern nur einen Impuls. - hws
, 21.01.2008, 08:42
12-bit AD-Wandler - J.R.
, 17.01.2008, 22:06