Digitale Eingänge + max. Spannung Siemens Logo 12/24 V, 0BA5 (Elektronik)

verfasst von ollanner, 28.12.2007, 17:24 Uhr

» Hallo!
»
» Ich möchte mit meiner Siemens Logo 0BA5 12/24V, an einem freien, digitalen
» Eingang 230V Spannung anlegen. Ist das möglich, oder dürfen nur max. 24V an
» den digitalen Eingängen anliegen? Zerstöre ich dadurch das Gerät?

Wenn die SPS nur bis 24V DC ausgelegt ist darf man auch nur 24V DC einspeisen. Auch an Eingängen. Bei 230V wird sie wohl mit Sicherheit zerstört.

»
» Ich muss in das Programm den Schaltzustand einer 230V Pumpe mit
» einbeziehen. Würde wissen ob das bei meiner Logo ohne Relais geht oder
» nicht.


Nimm sicherheitshalber noch freie Relais-/ Schützkontakte zur Rückmeldung an die SPS. Muss aber nach VDE nach der SELV und PELV -Richtline voneinander unterschieden werden. Näheres ist hier im Forum oder in den Vorschriften der VDE nachzulesen.



Gesamter Thread:

Digitale Eingänge + max. Spannung Siemens Logo 12/24 V, 0BA5 - freakazoid, 28.12.2007, 17:00 (Elektronik)
Digitale Eingänge + max. Spannung Siemens Logo 12/24 V, 0BA5 - ollanner, 28.12.2007, 17:24
Digitale Eingänge + max. Spannung Siemens Logo 12/24 V, 0BA5 - opatzki(R), 28.12.2007, 17:48
Welcher der "Herren Experten" .. - hws(R), 29.12.2007, 11:03
Welcher der "Herren Experten" .. - freakazoid, 29.12.2007, 18:41
Welcher der "Herren Experten" .. - Zwinkerle(R), 29.12.2007, 19:25
Welcher der "Herren Experten" .. - freakazoid, 04.01.2008, 09:53