Forum
Masseproblem (Elektronik)
» » von einer Seite habe ich gehört, dass es manchmal Probleme gibt, wenn
» das
» » Messobjekt und das Massgerät diselbe Masse benutzen.
» »
» » von der anderen Seite, habe ich von einigen Leuten gehört, dass die
» » Störungen, wie z.B Brummsannung, auf dieses Problem zurückzuführen
» sind.
»
» Ja, da kanns Probleme wg Brummschleife geben. Die zwei Geräte sind dabei
» über mehr als einen Masseweg miteinander verbunden. In diese Schleife kann
» dann ein Strom induziert werden, der mit seinem Spannungsabfall dann das
» Messergebnis verfälscht. In der letzten Zeit sind auch viele Laien mit dem
» Problem konfrontiert worden: PC audio/videomäßig an Steroanlage an der auch
» der Fernseher hängt. Der Fernseher ist dabei über die Antennenleitung mit
» dem PE des Stromnetzes verbunden, das PC-Netzteil liefert PELV, also auch
» Masse und PE verbunden. Besonders übel ist das bei alter TN-C
» Installation, da kommt zum Induktionsstrom noch der Spannungsabfall durch
» den Betriebsstrom am PEN dazu. Abhilfe schafft man durch Trenntrafos,
» naheliegenderweise in der Antennenleitung, da fällt der Trafo am kleinsten
» aus.
prima! ich habe mich noch über die "Brummschleife" schlau gemacht, jetzt ischt es alles klaro...