Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Timer in 2-Drahttechnik für Energiesparlampe (Schaltungstechnik)

verfasst von Thomas Schaerer  E-Mail, 18.12.2007, 17:53 Uhr

» Hallo,
» ich wünsche mir, für nachfolgendes Problem, Eure Hilfe zu
» Weihnachten!
»
» An einer UP-Zeitschaltuhr (2 Draht)ist eine E27 Birne mit
» 40Watt angeschlossen, wenn ich diese Birne nun gegen eine
» Energiesparlampe austausche beginnt diese sofort zu flimmern,obwohl die
» Einschaltzeit nicht erreicht ist.
»
» Gibt es eine Möglichkeit diesen Timer mit Energiesparlampen zu betreiben

Es genuegt ein sehr kleiner Strom, erzeugt durch eine parasitaere kapazitive Kopplung mit der Phase und die Leuchtstofflampe flackert.

Abhilfe: Hochohmiger Widerstand parallel zur Lampe. Wahrscheinlich genuegt einer mit 560 k-Ohm und der braucht bei 230 VAC noch keine 0.1 Watt.

Gruss
Thomas :-D :-D :-D



Gesamter Thread:

Timer in 2-Drahttechnik für Energiesparlampe - Hans, 18.12.2007, 09:35 (Schaltungstechnik)
Timer in 2-Drahttechnik für Energiesparlampe - Carsten Wallner(R), 18.12.2007, 11:13
wird wohl das Problem sein .... - hws(R), 18.12.2007, 16:50
Timer in 2-Drahttechnik für Energiesparlampe - Thomas Schaerer, 18.12.2007, 17:53
Hallo? der Betriebsstrom .. - hws(R), 19.12.2007, 14:07
Betriebsstrom über Glühfaden.. - Hans, 21.12.2007, 08:22
Betriebsstrom über Glühfaden.. - Elko_Scotty(R), 21.12.2007, 11:12