Waschmaschine und Trockner am selben LS - Umschalter? (Elektronik)
» » 1,5mm² darf man unter putz mit 20A absichern Und die Normen gelten
» für
» » Dauerbetrieb.
»
» Aber die Steckdose verträgt nur 16A, also darf man auch nur mit 16A
» absichern. Was anderes ist es natürlich, wenn man keine 16A Steckdose ans
» Ende der Leitung setzt.
Ging ja nur darum, wie viel Reserve in der Leitung ist. Und selbst die 20A sind ja nicht alles, das 1,5mm² an einem 20A LS kann theoretisch auch eine Stunde mit 29A betrieben werden ohne das es Schaden nimmt. Trotzdem wird den Leuten seit Jahren eingeredet, das man am besten für alle Steckdosen 2,5mm² nehmen soll. Und das kommt auch von den Normgremien, in denen in der Regel Leute sitzen, die am Materialeinsatz mit verdienen.
Und so muss man heute z.B. einen Herd mit 5x 2,5mm Kupfer versorgen laut Norm. Der gleiche Herd lief in einer Million Plattenbau Wohnungen in der DDR einphasig mit 2,5mm² Alu, was 1,5mm² Kupfer entspricht völlig problemlos. Vom Zähler bis zum Wohnungsverteiler legt heute jeder 5x16mm² Kupfer. Zu DDR Zeiten hingen 10 Wohnungen an einer Zuleitung 4x35mm² AL, entspricht 25mm² Kupfer. Zahlt ja am Ende der Kunde.
Und so gibt es dann das Absurdum in der Norm, das ich die Leitung vom Zähler bis zur Wohnung für 63A auslegen muss, aber die Zuleitung für einen Zählerschrank mit 5 Wohnungen + Allgemeinzähler muss auch nur für 63A ausgelegt werden und selbst bei 10 Wohnungen legt der Energieversorger ein 4x50mm² Alu ins Haus.