Forum
LS löst "grundlos" aus (Elektronik)
» » Vor jedem VDR sitzt gewöhnlich eine Sicherung, Also vor den kleinen
» blauen
» » Teilen in jedem Netzteil und ehe die 16A Sicherung auslöst, hat es den
» VDR
» » zerlegt,
» Die Auslösung erfolgt ja durch die (begrenzte) Impulsfestigkeit des LS und
»
» ob der VDR immer eine Vorsicherung hat kann nur vermutet werden.
Zeig mir mal ein Netzteil mit VDR ohne Sicherung oder Sicherungswiderstand
» Aber auch wenn du auf der Hochspannungsseite eine KU hast (oder eine andere
» Netzstörung) muss man sich
» halt den inrush currentt von allen Geräten ansehen oder halt den LS (bzw.
» die Anzahl der LS) passend zur Aufgabe wählen.
»
» Der verwendet Typ hat ja auch bekannte Einschränkungen beim Einbau.
» Bei 4 Automaten nebeneinander gilt ja schon -20% vom In.
1. geht es hier um 2-3A also meilenweit weg vom Inenn
2. gelten die 20% auch nur, wenn die benachbarten LS mit Inenn belastet, also heiß sind. Zeige mir mal eine Wohnungsverteilung in der das passiert
» Über die Einbausituation liegt keine Information vor.
Gesamter Thread:
